民國106年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第66題
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
題目
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 用直流電壓檔測燈泡的電流
- (2) 用電流檔測燈泡的電壓
- (3) 用電阻檔測燈泡的電阻
- (4) 用交流電壓檔測燈泡的電流
官方答案
(1) 用直流電壓檔測燈泡的電流、(2) 用電流檔測燈泡的電壓、(4) 用交流電壓檔測燈泡的電流
解析
判斷燈泡是否燒壞(燈絲斷路),應將三用電表切至電阻(Ω)檔,量測燈絲兩端電阻:正常燈泡呈低阻值,燒壞則顯示無限大(OL,開路),選項3方法正確。選項1以直流電壓檔測電流、選項2以電流檔測電壓、選項4以交流電壓檔測電流,均為「檔位功能與待測物理量不符」,無法正確判讀,且以電壓檔測電流可能損壞電表或量得錯誤值,故1、2、4均為錯誤敘述。