民國106年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第69題

復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數為

題目

復閉器之動作次數可依需要調整快慢復閉之次數為

  1. (1) 5 次
  2. (2) 4 次
  3. (3) 3 次
  4. (4) 2 次

官方答案

(2) 4 次、(3) 3 次、(4) 2 次

解析

自動復閉器(recloser)具備多次自動重合閘能力,其動作次數(快、慢復閉之組合)可依系統需要調整,常見可設定為 2 次、3 次或 4 次,以在瞬時故障時恢復供電、持續故障時跳脫隔離。一般復閉器最大動作次數設計在 4 次以內,5 次超出常規設備能力,故不可調整為 5 次。因此符合可調整範圍者為 2、3、4 次。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料