民國106年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
題目
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
- (1) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上
- (2) 在送電中不能作接地電阻之測量
- (3) 最好雷雨時量測才能量出實際值
- (4) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
官方答案
(1) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上、(2) 在送電中不能作接地電阻之測量、(4) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
解析
電池式接地電阻測定器應置於乾燥水平地面,避免儀器傾斜或受潮影響量測(選項1正確)。接地電阻測定時系統宜停電,送電中量測有觸電及誤判危險,故不能測(選項2正確)。雷雨時嚴禁戶外量測,非但不能得實際值且極危險(選項3錯誤)。潮濕地面易使測試導線與地形成分流使量值偏低,應將導線架高或隔離(選項4正確)。正確為1、2、4。