民國106年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第77題

活線掩蔽之順序

題目

活線掩蔽之順序

  1. (1) 由中而上
  2. (2) 由上而下
  3. (3) 由下而上
  4. (4) 由近而遠

官方答案

(3) 由下而上、(4) 由近而遠

解析

活線掩蔽(絕緣遮蔽)順序關係作業安全,原則為「由近而遠、由下而上」。先遮蔽離作業者最近、位置最低的帶電體(選項3、4正確),再逐步往外、往上遮蔽,避免身體或工具跨越未遮蔽帶電部分。若由上而下或由中而上,作業者手部會越過帶電體增加感電風險,故選項1、2錯誤。正確為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。