民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第13題
電桿接桿重疊部分除以螺栓鎖緊固定外,應以4 . 19 mm鍍鋅鐵線綑綁至少
題目
電桿接桿重疊部分除以螺栓鎖緊固定外,應以4 . 19 mm鍍鋅鐵線綑綁至少
- (1) 四處
- (2) 五處
- (3) 二處
- (4) 三處以上,並以騎釘固定之
官方答案
(4) 三處以上,並以騎釘固定之
解析
電桿接桿時,上下桿重疊部分除用螺栓鎖緊固定外,另應以 4.19 mm(約 8 號)鍍鋅鐵線綑綁至少三處以上,並加騎釘(U 型釘)固定,以防止接桿處因風力或荷重產生滑移、轉動。綑綁三處以上可使接觸面密合、應力均勻分散;若僅二處則固定強度不足,不符規範。四處、五處雖可加強,但規範最低要求即為三處以上。施工時鐵線應確實絞緊、尾端彎折固定,騎釘不可釘在導線路徑上,以兼顧安全與規範要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。