民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第17題
使用3300 / 220 伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700 伏特電源變成三相220 伏 特時,其接線方法為
題目
使用3300 / 220 伏特單相變壓器三具,欲將三相四線式5700 伏特電源變成三相220 伏 特時,其接線方法為
- (1) Y-Y
- (2) Y-△
- (3) △-Y
- (4) △-△
官方答案
(2) Y-△
解析
使用三具 3300/220 V 單相變壓器,將三相四線 5700 V 降為三相 220 V。先算一次側:電源線電壓 5700 V,若一次側接成 Y(星接),每具承受相電壓 = 5700 ÷ √3 ≈ 5700 ÷ 1.732 ≈ 3291 V,約等於額定 3300 V,符合要求;若接成 Δ,相電壓 = 線電壓 = 5700 V,超過 3300 V 額定將損壞。二次側:欲得三相 220 V 線電壓,每具二次 220 V 接成 Δ(角接),線電壓 = 相電壓 = 220 V,恰為所需;若接成 Y 則線電壓 = 220 × √3 ≈ 381 V,不符。故接線為 Y-Δ(一次 Y、二次 Δ)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。