民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第20題
地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上
題目
地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上
- (1) 套管插頭
- (2) 雙通插頭
- (3) 插頭封套
- (4) 接地插梢並予以接地
官方答案
(3) 插頭封套
解析
環路型(loop type)亭置式變壓器具備兩只高壓套管,作為放射型(radial)供電使用時,其中一只套管不接電纜、保持備用。為防止潮氣侵入、異物進入及人員誤觸帶電部位,該未使用之套管應加裝插頭封套(亦稱絕緣封套或防護蓋),將套管開口密封。套管插頭係供連接電纜肘型插頭使用,雙通插頭用於兩回路連通,接地插梢則用於檢修時之安全接地,均非未使用套管之常態封蓋方式。故正確做法為裝上插頭封套,以維持設備之絕緣與防護性能。