民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第54題

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路設計」,6 .6 / 11 .4 k V 多重接地系統,避 雷器額定電壓需選用

題目

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路設計」,6 .6 / 11 .4 k V 多重接地系統,避 雷器額定電壓需選用

  1. (1) 9 k V
  2. (2) 18 k V
  3. (3) 4 .5 k V
  4. (4) 12 k V

官方答案

(1) 9 k V

解析

6.6/11.4 kV多重接地系統的對地電壓為6.6 kV,避雷器額定電壓須高於此對地運轉電壓,並留有適當裕度,台電配電系統一般選用9 kV避雷器。9 kV可涵蓋正常對地電壓,並在雷突波時動作保護設備;4.5 kV低於系統對地電壓,18 kV則過高,故選9 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料