民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第59題

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時, 須做

題目

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時, 須做

  1. (1) 四方支線
  2. (2) 縱面支線
  3. (3) 兩側橫面支線
  4. (4) 單向橫面支線補強

官方答案

(2) 縱面支線

解析

導線在終端、增減或線徑改變處,會產生沿線路方向的不平衡張力。當此縱向拉力超過電桿設計的縱面荷重時,應在順線路方向裝設縱面支線,把不平衡拉力傳遞至地面錨錠,以保護電桿。四方支線或橫面支線主要承受側向、角度拉力,無法有效分擔此縱向不平衡,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。