民國107年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?
題目
壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?
- (1) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上
- (2) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~200 mm
- (3) P V C 鋁風雨線與銅線以H 型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1 只
- (4) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管 壓接
官方答案
(1) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3 m 以上、距終端處7 . 5 m 以上、(2) 非桿距間之接頭( 如跳線等) 應距離礙子支持點150 ~200 mm、(4) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊( 張力處) 或防氧保護油( 非張力處) 後始可套入套管 壓接
解析
壓縮型套管施工規範:桿距間(張力處)接頭應距礙子支持點3m以上、距終端7.5m以上,避免應力集中;非桿距間接頭(跳線等)距支持點150~200mm;兩線端先以鋼絲刷除去氧化層,鋁線塗酪酸鋅糊(張力處)或防氧保護油(非張力處)後套入壓接。H型鋁套管須兩側各壓接1次(共2壓),非1只,故3錯。選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。