民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第3題

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做

題目

於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做

  1. (1) 兩側橫面支線
  2. (2) 縱面支線
  3. (3) 四方支線
  4. (4) 單向橫面支線補強

官方答案

(2) 縱面支線

解析

導線增減處或線徑不同處,兩側張力不相等,會產生沿線路方向(縱向)之不平衡拉力。當此不平衡力超出電桿設計縱面荷重時,須裝設縱面支線,以順線路方向的支線拉力分擔,防止電桿傾倒。橫面支線主要抵抗側向風力;四方支線用於角度桿或終端桿;單向橫面支線不對稱,無法平衡縱向拉力。故選縱面支線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。