民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第3題
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
題目
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
- (1) 兩側橫面支線
- (2) 縱面支線
- (3) 四方支線
- (4) 單向橫面支線補強
官方答案
(2) 縱面支線
解析
導線增減處或線徑不同處,兩側張力不相等,會產生沿線路方向(縱向)之不平衡拉力。當此不平衡力超出電桿設計縱面荷重時,須裝設縱面支線,以順線路方向的支線拉力分擔,防止電桿傾倒。橫面支線主要抵抗側向風力;四方支線用於角度桿或終端桿;單向橫面支線不對稱,無法平衡縱向拉力。故選縱面支線。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。