民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第43題
9kV 桿上變壓器之電壓分接頭,每分接頭電壓相差
題目
6.9kV 桿上變壓器之電壓分接頭,每分接頭電壓相差
- (1) 300
- (2) 400
- (3) 100
- (4) 200 伏特
官方答案
(1) 300
解析
桿上變壓器藉由分接頭改變一次側匝數,以補償線路的電壓降。6.9kV 級變壓器常見的分接頭為 6600、6900、7200 V 三段,相鄰兩段相差 7200−6900=300 V,也等於 6900−6600=300 V,約為額定電壓的 4% 左右。因此每個分接頭的電壓相差 300 V;100、200、400 V 的級距與實際分接頭配置不符。