民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第48題
ACSR #2 鋁套管以ALCOA-12A 手搖壓縮器壓接時,應選用
題目
ACSR #2 鋁套管以ALCOA-12A 手搖壓縮器壓接時,應選用
- (1) 73 SH
- (2) 74AH
- (3) 73AH
- (4) 74SH 壓縮鍵
官方答案
(3) 73AH
解析
ACSR #2 鋁套管以 ALCOA-12A 手搖壓縮器壓接時,依壓縮鍵選用表應選 73AH。代號中 AH 代表鋁套管用,SH 則對應鋼套管;74 系列則對應其他線徑。若誤用 74AH 或 SH 系列,壓縮模穴與套管尺寸不匹配,會造成壓接不實、接頭電阻升高,因此須依線徑與套管材質正確選鍵。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。