民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第5題
3ψ4w 11.4kV 配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之
題目
3ψ4w 11.4kV 配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之
- (1) 右側
- (2) 左側
- (3) 負荷側
- (4) 電源側
官方答案
(4) 電源側
解析
3ψ4w 11.4kV 為四線式架構,最上層為中性線,固定於桿頂頂梢。直路裝桿時頂梢應裝於電桿之電源側,使全線架線方向、相序與接戶位置有一致基準,並方便日後延伸線路及活線掩蔽作業。若裝於負荷側或左右側,將造成同一線路前後裝桿方向不一致。故選電源側。