民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第5題

3ψ4w 11.4kV 配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之

題目

3ψ4w 11.4kV 配電線路直路裝桿時,頂梢應裝於電桿之

  1. (1) 右側
  2. (2) 左側
  3. (3) 負荷側
  4. (4) 電源側

官方答案

(4) 電源側

解析

3ψ4w 11.4kV 為四線式架構,最上層為中性線,固定於桿頂頂梢。直路裝桿時頂梢應裝於電桿之電源側,使全線架線方向、相序與接戶位置有一致基準,並方便日後延伸線路及活線掩蔽作業。若裝於負荷側或左右側,將造成同一線路前後裝桿方向不一致。故選電源側。