民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第53題
變壓器並不因負載增減而影響之損失為
題目
變壓器並不因負載增減而影響之損失為
- (1) 鐵損
- (2) 渦流損失
- (3) 磁滯損失
- (4) 銅損
官方答案
(1) 鐵損
解析
變壓器的鐵損包括磁滯損失與渦流損失,主要隨電壓、頻率及鐵芯材料而變,與負載電流大小幾乎無關,故負載增減不影響鐵損。銅損則是繞組電阻的 I²R 損失,會隨負載電流平方而增加。渦流與磁滯雖也不隨負載改變,但兩者只是鐵損的組成,選「鐵損」最完整。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。