民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第63題
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?
題目
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?
- (1) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12 倍
- (2) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之6 倍
- (3) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10 倍
- (4) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8 倍
官方答案
(1) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12 倍、(4) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8 倍
解析
依台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」的規定,電纜彎曲半徑不得小於:遮蔽層使用銅帶者為電纜直徑的 12 倍;交連 PE 銅線遮蔽電纜為電纜外徑的 8 倍。彎曲半徑過小會使銅帶皺摺、半導電層與絕緣層剝離,造成局部放電而劣化絕緣,故 10 倍與 6 倍均不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。