民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第69題
活線更換線路開關使用活線跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定
題目
活線更換線路開關使用活線跳線夾作為旁路時,應注意線夾之額定
- (1) 電流
- (2) 電壓
- (3) 電阻
- (4) 電容
官方答案
(1) 電流、(2) 電壓
解析
活線作業以活線跳線夾作為旁路時,跳線夾會承載被旁路段之全部負載電流,因此其額定電流必須大於或等於該線路之負載電流,以免過熱燒損;同時額定電壓須符合系統電壓等級,確保絕緣耐壓足夠,防止沿面閃絡。電阻與電容並非跳線夾選用時之額定項目,故不選第3、4項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。