民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第75題

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

題目

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

  1. (1) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理
  2. (2) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放
  3. (3) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線
  4. (4) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結

官方答案

(2) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放、(3) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線

解析

捲筒電纜於中間人孔向兩側放線時,應先將捲筒線頭端向一側完成放線(選項3正確);場地受限無法直線放置時,可將電纜繞成「8」字型疊放,以避免電纜扭結(選項2正確)。選項1剪斷後末端仍須作防水處理以免受潮,故「免作防水」錯誤;選項4拖拉時須以人力扶持防止扭結,故「不須扶持」錯誤。正確為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。