民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第78題

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

題目

壓縮型套管之壓接施工,下列哪些較適宜?

  1. (1) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3m 以上、距終端處 7.5m 以上
  2. (2) PVC 鋁風雨線與銅線以H 型鋁壓接套管壓接者每一接續處須壓接1 只
  3. (3) 非桿距間之接頭(如跳線等)應距離礙子支持點150 ~200 mm
  4. (4) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊 (張力處)或防氧保護油(非張力處)後始可套入套管壓接

官方答案

(1) 桿距間之接頭應距離礙子支持點3m 以上、距終端處 7.5m 以上、(3) 非桿距間之接頭(如跳線等)應距離礙子支持點150 ~200 mm、(4) 兩線端應先用鋼絲刷擦淨,若為鋁線須塗酪酸鋅糊 (張力處)或防氧保護油(非張力處)後始可套入套管壓接

解析

壓接品質取決於清潔與正確塗料:線端先用鋼絲刷擦去氧化膜,鋁線在張力處塗酪酸鋅糊、非張力處塗防氧保護油,再套入套管壓接,可防止再氧化,故 4 正確。接頭位置要避免承受張力,桿距間接頭應距礙子支持點 3 m 以上、距終端 7.5 m 以上,故 1 正確;非桿距間接頭(如跳線)距支持點 150~200 mm,故 3 正確。銅線與鋁線直接以鋁套管壓接會產生電偶腐蝕,應使用銅鋁過渡接頭,故 2 不適宜。