民國107年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第43題
配電線路各保護協調開關依序為
題目
配電線路各保護協調開關依序為
- (1) CB→復閉器→區分器→FC
- (2) CB→FC→復閉器→區分器
- (3) 復閉器→CB→區分器→FC
- (4) 復閉器→區分器→CB→FC
官方答案
(1) CB→復閉器→區分器→FC
解析
保護協調由電源側往負載側依序分層:變電所出口斷路器CB先保護匯流排與饋線,其次為饋線上的復閉器,再來是區分器,最末端由熔絲FC保護變壓器或支線。如此故障時最靠近故障點的設備先動作,可縮小停電範圍。因此順序為CB→復閉器→區分器→FC。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。