變壓器之特性試驗包含下列哪些?
題目
變壓器之特性試驗包含下列哪些?
- (1) 匝比試驗
- (2) 極性試驗
- (3) 濕度試驗
- (4) 電壓比試驗
官方答案
(1) 匝比試驗、(2) 極性試驗、(4) 電壓比試驗
解析
變壓器特性試驗在於確認電氣特性,包含匝比試驗(測一次、二次匝數比)、電壓比試驗(測電壓比值,與匝比對應)及極性試驗(確認同極性端,關係併聯與三相接線正確性)。濕度試驗非變壓器特性試驗項目,濕度屬環境條件而非設備電氣特性,不列入。特性試驗與絕緣試驗(耐壓、絕緣電阻)、溫升試驗併為重要驗證項目。