民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第22題
配電線路由3.3kV 上升到6.6kV,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加
題目
配電線路由3.3kV 上升到6.6kV,同一損失率送電時,送電電力比升壓前增加
- (1) 2 倍
- (2) 4 倍
- (3) 倍
- (4) 3 倍
官方答案
(2) 4 倍
解析
同一損失率送電時,線路損失與電流平方成正比,升壓後電流降為原來的一半,在損失不變的條件下可輸送的電力與電壓平方成正比,即 P ∝ V²。代入 (6.6/3.3)² = 2² = 4,故送電電力變為升壓前的 4 倍。也就是說,電壓提高一倍,供電容量可達四倍,因此選 2 倍、3 倍都不足,需選 4 倍。