民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第27題
活線作業更換開關時,必需使用
題目
活線作業更換開關時,必需使用
- (1) 通用線夾
- (2) 活線線夾
- (3) 活線跳線夾
- (4) 雙溝線夾先行接通線路
官方答案
(3) 活線跳線夾
解析
活線更換開關時,須先以活線跳線夾(旁路夾)跨接開關兩端,建立電流之替代通路,使開關兩端電位相同、不再通過負載電流,才能安全拆卸,避免帶負載啟斷產生電弧傷人。通用線夾與活線線夾主要用於支持或接續導線,並不具備建立旁路、分擔負載電流的功能,不能作為更換開關之安全措施。