民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第29題

三具桿上變壓器要供應三相四線220/380V 負載,其二次額定電壓需為

題目

三具桿上變壓器要供應三相四線220/380V 負載,其二次額定電壓需為

  1. (1) 220/380V
  2. (2) 110/220V
  3. (3) 110/190V
  4. (4) 120/208V

官方答案

(2) 110/220V

解析

三相四線 220/380V 系統中,線電壓 380V、相電壓 220V,兩者比值 380÷220≒1.732=√3,符合 Y(星形)接線特性,中性點引出即成中性線。三具單相桿上變壓器採 Y 接,每具二次側額定電壓須為 220V,一般製品附 110V 抽頭,故標示為 110/220V。若採 110/190V,Y 接後僅得 190V 相電壓、約 329V 線電壓,無法匹配 220/380V 負載。