民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第32題

某3ψ4W 式配電線路,如將電壓提升為原來電壓2 倍時,則其電力損失為原來

題目

某3ψ4W 式配電線路,如將電壓提升為原來電壓2 倍時,則其電力損失為原來

  1. (1) 1/4
  2. (2) 1/2
  3. (3) 4
  4. (4) 2 倍

官方答案

(1) 1/4

解析

三相四線負載功率 P=√3 V I cosθ,當負載不變而電壓提升為 2 倍時,線電流 I 降為原來的 1/2。線路電力損失為 3I²R,與電流平方成正比,因此損失變為 (1/2)²=1/4。也可由 P_loss=P²R/V² 看出,電壓加倍時損失與電壓平方成反比,成為原來的 1/4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。