民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第5題

配電線路各保護協調開關依序為

題目

配電線路各保護協調開關依序為

  1. (1) 復閉器→CB→區分器→FC
  2. (2) CB→FC→復閉器→區分器
  3. (3) CB →復閉器→區分器→FC
  4. (4) 復閉器→區分器→CB→FC

官方答案

(3) CB →復閉器→區分器→FC

解析

保護協調依電源側至負載側排列為CB→復閉器→區分器→FC。故障時最靠近故障點的FC先熔斷;若故障持續,區分器計次後在復閉器斷電期間隔離,復閉器再復閉,CB僅作後備保護,可縮小停電範圍。各設備須依故障電流與時間級差設定,避免越級跳脫,以維持供電可靠度。