配電線路各保護協調開關依序為
題目
配電線路各保護協調開關依序為
- (1) 復閉器→CB→區分器→FC
- (2) CB→FC→復閉器→區分器
- (3) CB →復閉器→區分器→FC
- (4) 復閉器→區分器→CB→FC
官方答案
(3) CB →復閉器→區分器→FC
解析
保護協調依電源側至負載側排列為CB→復閉器→區分器→FC。故障時最靠近故障點的FC先熔斷;若故障持續,區分器計次後在復閉器斷電期間隔離,復閉器再復閉,CB僅作後備保護,可縮小停電範圍。各設備須依故障電流與時間級差設定,避免越級跳脫,以維持供電可靠度。