4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
題目
11.4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
- (1) 容量100kVA 選用50A
- (2) 容量167kVA 選用65A
- (3) 容量50kVA 選用12A
- (4) 容量25kVA 選用8A
官方答案
(1) 容量100kVA 選用50A、(2) 容量167kVA 選用65A
解析
11.4kV單相亭置式變壓器高壓熔絲依額定電流選用,I=kVA×1000/11400。100kVA:I≈8.77A,宜選約25A,50A(約5.7倍)過大失過載保護;167kVA:I≈14.65A,宜選約40A,65A(約4.4倍)過大;50kVA:I≈4.39A,12A(約2.7倍)合理;25kVA:I≈2.19A,8A為最小標準熔絲亦合理。故選用錯誤者為1、2。