民國108年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
電驛作特性試驗前,應先以250 伏或500 伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正確?
題目
電驛作特性試驗前,應先以250 伏或500 伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正確?
- (1) 線圈間、直流接點間應達5MΩ 以上
- (2) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,舊品應達1MΩ 以上
- (3) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,新品應達50MΩ 以上
- (4) 直流接點與外殼間應達0MΩ 以上
官方答案
(1) 線圈間、直流接點間應達5MΩ 以上、(2) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,舊品應達1MΩ 以上、(3) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,新品應達50MΩ 以上
解析
電驛作特性試驗前,須先以250V或500V高阻計測定絕緣電阻:線圈間及直流接點間應達5MΩ以上;線圈對外殼之絕緣,新品要求50MΩ以上、舊品要求1MΩ以上;直流接點與外殼間亦須達5MΩ以上。選項4寫「0MΩ以上」,等於完全不要求絕緣,與實務明顯不符,故選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。