民國108年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第33題

高壓電纜終端作電力錐,主要功用為

題目

高壓電纜終端作電力錐,主要功用為

  1. (1) 增加機械力
  2. (2) 防水
  3. (3) 釋放電應力
  4. (4) 防止閃路

官方答案

(3) 釋放電應力

解析

高壓電纜終端製作電力錐(又稱應力錐、stress cone),其主要功用在於釋放並均化絕緣層末端因導體截斷所產生之電應力集中現象。電纜切斷後,導體與絕緣介面處電場強度會急遽升高,若未處理易造成局部放電而破壞絕緣。電力錐利用錐形幾何與應力控制材料,使電場分布平緩,降低最大場強。故選項3釋放電應力為正確。選項2防水由端子封止與絕緣套管負責;選項1增加機械力、選項4防止閃路並非其主要目的。本題重點在理解應力錐的電場控制本質。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料