民國108年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第48題
使用90 mm2 鋼絞線裝支線時應使用
題目
使用90 mm2 鋼絞線裝支線時應使用
- (1) 19 mmψ×2400 mm
- (2) 16 mmψ×1800 mm
- (3) 19 mmψ×1800 mm
- (4) 16 mmψ×2400 mm 鐵閂
官方答案
(1) 19 mmψ×2400 mm
解析
裝設支線(拉線)時,地錨棒(鐵閂)之規格須配合鋼絞線線徑選用,以確保拉線錨定力足夠。實務上,90 mm² 鋼絞線(約 7/4.0mm 之 7 股絞線,屬較大線徑支線)應配合使用 19 mmψ×2400 mm 之鐵閂;而 50 mm² 等較小線徑鋼絞線方配合 16 mmψ×1800 mm 鐵閂。較大線徑之支線承受之張力較大,須以較粗(19mm)且較長(2400mm)之鐵閂埋入而獲得足夠之抗拔力。故使用 90 mm² 鋼絞線裝支線時,應選用 19 mmψ×2400 mm 鐵閂,正確答案為選項 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。