民國108年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第5題
架設標準橫擔裝桿高壓線,若高壓導線逐條拉設時由
題目
架設標準橫擔裝桿高壓線,若高壓導線逐條拉設時由
- (1) 左邊
- (2) 任何邊
- (3) 中間
- (4) 右邊先拉線較佳
官方答案
(3) 中間
解析
標準橫擔上高壓導線採逐條拉設時,應先拉中間(中央)那一條,再依序拉設兩側導線。原因在於橫擔是懸臂受力構件,先拉中間線可使張力作用在橫擔中央、接近電桿軸線,受力較為對稱;若先拉左邊或右邊,單側張力會造成橫擔扭轉與電桿偏心受力,兩側線張力日後也不易調整到一致。故不宜任意選邊或同時由兩端起拉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。