3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?

題目

3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?

  1. (1) 區分器
  2. (2) 熔絲鏈型分段開關
  3. (3) LBS
  4. (4) 復閉器

官方答案

(3) LBS、(4) 復閉器

解析

3ψ4W 11.4kV配電線路高壓側可於有負載下直接操作者,須具備負載啟斷能力之開關。LBS(負載開關)專為投切負載電流設計;復閉器為具遮斷與自動重合功能之保護開關,亦可帶負載操作。區分器僅配合上游跳脫後隔離故障、熔絲鏈型分段開關屬無載隔離開關,均不得帶負載操作,故正確為LBS與復閉器。