民國108年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第62題
3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?
題目
3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?
- (1) 區分器
- (2) 熔絲鏈型分段開關
- (3) LBS
- (4) 復閉器
官方答案
(3) LBS、(4) 復閉器
解析
3ψ4W 11.4kV配電線路高壓側可於有負載下直接操作者,須具備負載啟斷能力之開關。LBS(負載開關)專為投切負載電流設計;復閉器為具遮斷與自動重合功能之保護開關,亦可帶負載操作。區分器僅配合上游跳脫後隔離故障、熔絲鏈型分段開關屬無載隔離開關,均不得帶負載操作,故正確為LBS與復閉器。