民國109年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第40題
架空配電線路測定導線弛度最正確可靠之方法為
題目
架空配電線路測定導線弛度最正確可靠之方法為
- (1) 張力計
- (2) 目測
- (3) 標示板
- (4) 回波停錶測定法
官方答案
(1) 張力計
解析
以張力計直接量測導線張力 T,再依弛度公式 S=W·L²/(8T)(W 為單位長度重量、L 為跨距)換算弛度,數據可量化且有理論依據,較不受視線角度、風力與人為判讀誤差影響,是最正確可靠的方法。目測誤差最大;標示板法雖常用,仍受觀測視線與距離限制;回波停錶測定法用於電纜故障測距,與弛度測定無關。