民國109年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第50題

一次側13.8kV 單相100kVA 亭置式變壓器,應選用

題目

一次側13.8kV 單相100kVA 亭置式變壓器,應選用

  1. (1) 25
  2. (2) 80
  3. (3) 12
  4. (4) 8 安培之熔絲作為過載保護

官方答案

(3) 12

解析

變壓器一次側額定電流 I=容量÷電壓=100kVA÷13.8kV=100,000÷13,800≒7.25A。熔絲作為過載保護,需避開變壓器送電時之激磁湧流,通常選用約額定電流1.5~2倍,7.25×1.5≒10.9A,故選12A。8A過接近滿載電流,易因湧流熔斷;25A則過大,過載保護不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。