民國109年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第54題
變壓器之直流高壓絕緣試驗,常用的判定方式,係利用何種關係曲線?
題目
變壓器之直流高壓絕緣試驗,常用的判定方式,係利用何種關係曲線?
- (1) 洩漏電流-時間
- (2) 電壓 -充電電流
- (3) 溫度-時間
- (4) 電阻-溫度
官方答案
(1) 洩漏電流-時間
解析
變壓器直流高壓絕緣試驗是在加壓期間記錄洩漏電流隨時間的變化,繪成「洩漏電流-時間」曲線。絕緣良好時,充電電流很快衰減,之後洩漏電流隨時間下降並趨於穩定;若絕緣受潮、老化或有局部放電,洩漏電流會隨時間上升或出現不規則跳動。由曲線的走勢與穩定值即可判定絕緣良否,因此判定依據是洩漏電流與時間的關係。