民國109年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第77題

變壓器組採用V-V 組合時,下列敘述哪些正確?

題目

變壓器組採用V-V 組合時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡
  2. (2) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量
  3. (3) 單相負載接於滯後相可獲較大之供電容量
  4. (4) 變壓器容量利用率僅剩86.6%

官方答案

(1) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡、(2) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量、(4) 變壓器容量利用率僅剩86.6%

解析

V-V(開角形)以兩台單相變壓器供三相,容量利用率 = √3·Sa/(2·Sa) = √3/2 ≈ 0.866 = 86.6%,故選項4正確。因僅兩台變壓器參與,即使一次側三相負載平衡,二次側各相電壓降不同,電壓調整率仍不平衡,故選項1正確。單相負載接於導前相(領先相)可獲較大供電容量,故選項2正確、選項3相反而不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料