民國109年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第15題
耐壓20kV 之橡皮手套適用於對地電壓
題目
耐壓20kV 之橡皮手套適用於對地電壓
- (1) 6.6kV
- (2) 11.4kV
- (3) 13.5kV
- (4) 5.7kV 以下之線路活線作業
官方答案
(1) 6.6kV
解析
依台電配電線路活線作業規定,橡皮絕緣手套按耐電壓分級:耐壓10kV級適用對地電壓3.3kV以下、耐壓20kV級適用對地電壓6.6kV以下、耐壓30kV級適用對地電壓11.4kV以下。我國11.4kV三相四線高壓配電系統,其對地(相對地)電壓為11.4÷√3≒6.6kV,故耐壓20kV手套正適用於此一對地電壓等級。選項2之11.4kV為線間電壓、選項3之13.5kV超出適用範圍、選項4之5.7kV並非該級手套之標準適用對地電壓值,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。