民國109年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第22題

標準裝桿高壓活線掩蔽之順序為

題目

標準裝桿高壓活線掩蔽之順序為

  1. (1) 左邊線→中線→右邊線
  2. (2) 右邊線→左邊線→中線
  3. (3) 右邊線→ 中線→左邊線
  4. (4) 中線→左邊線→右邊線

官方答案

(4) 中線→左邊線→右邊線

解析

高壓活線掩蔽順序依活線作業安全規範,應由中線(中相)先施行掩蔽,再依序處理左邊線與右邊線。理由是中相最靠近桿頂裝備與作業人員,優先遮蔽可縮小帶電暴露範圍、降低感電與短路風險,並建立合理之作業次序;兩側線則續依序遮蔽。故正確為中線→左邊線→右邊線,此為標準裝桿高壓活線掩蔽之作業程序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料