民國109年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第74題
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
題目
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
- (1) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
- (2) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上
- (3) 最好雷雨時量測才能量出實際值
- (4) 在送電中不能作接地電阻之測量
官方答案
(1) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離、(2) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上、(4) 在送電中不能作接地電阻之測量
解析
電池式接地電阻計採電位降法,輔助電極與導線若貼在潮濕地面,會形成並聯洩漏路徑,使接地電阻讀值偏低,因此潮濕時應把導線與地面隔離;儀器置於乾燥水平地面可減少表面漏電與接觸電阻誤差。雷雨時雷擊及突波會危及人員與儀器,且土壤放電條件不穩定,不宜量測。送電中接地系統帶有電壓,必須停電、驗電並完成安全措施後才能測量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。