民國109年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第76題

桿上活線作業之適當腳踏位置為

題目

桿上活線作業之適當腳踏位置為

  1. (1) 安全腳踏釘
  2. (2) 橫擔押
  3. (3) 安全腳踏板
  4. (4) 導線

官方答案

(1) 安全腳踏釘、(3) 安全腳踏板

解析

桿上活線作業必須站在設計供人員承載的安全腳踏釘及安全腳踏板上,這兩處可提供穩定施力點,並配合安全帶保持與活線的安全距離。作業前應確認腳踏釘無鬆動、腳踏板安裝牢固。橫擔押是固定橫擔的構件,並非設計供人踩踏;導線為帶電體,踩踏會觸電並損傷導線,故不可作為腳踏位置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料