第1題

6 分白棕繩,扯斷強度為2440 公斤時,新繩的實用安全強度為

題目

6 分白棕繩,扯斷強度為2440 公斤時,新繩的實用安全強度為

  1. (1) 610 公斤
  2. (2) 1220 公斤
  3. (3) 244 公斤
  4. (4) 488 公斤

官方答案

(4) 488 公斤

解析

白棕繩實用安全強度=扯斷強度÷安全係數。依規定白棕繩新繩之安全係數為5,故實用安全強度=2440÷5=488公斤,選4。若取係數4得610公斤(選1)、係數10得244公斤(選3)、係數2得1220公斤(選2),均不符新繩標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。