民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第3題

某一配電線路由原3ψ3w 3.3kV 改壓為3ψ4w 6.6/11.4kV 時,若其供電容量不變,則其線路電壓 降百分率約為原來之

題目

某一配電線路由原3ψ3w 3.3kV 改壓為3ψ4w 6.6/11.4kV 時,若其供電容量不變,則其線路電壓 降百分率約為原來之

  1. (1) 1/12
  2. (2) 1/2
  3. (3) 1/(2 )
  4. (4) 1/9

官方答案

(1) 1/12

解析

線路電壓降百分率 VD%=√3·I·Z·L/V_LL,而三相電流 I=P/(√3·V_LL),代入得 VD%∝P/V_LL²。供電容量P不變、線路相同時,VD%_new/VD%_old=(V_old/V_new)²=(3.3/11.4)²=0.0838≈1/12,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料