民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第30題

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

題目

為了減少配電線路因雷擊而停電,在線路上應裝設

  1. (1) FC
  2. (2) DS
  3. (3) LA
  4. (4) ABS

官方答案

(3) LA

解析

LA 是避雷器(Lightning Arrester),通常裝在線路或變壓器等設備端。雷擊產生突波過電壓時,避雷器迅速導通,把雷電流洩放至大地,並將電壓限制在設備絕緣耐受值以下;雷擊過後又恢復絕緣狀態,可減少線路跳脫與設備損壞。FC 為熔絲鏈、DS 為隔離開關,均不能主動限制雷擊突波;ABS 亦非避雷元件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料