民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第54題
裝置接線環,應距礙子支持點多少公厘以上?
題目
裝置接線環,應距礙子支持點多少公厘以上?
- (1) 600
- (2) 200
- (3) 300
- (4) 500
官方答案
(3) 300
解析
裝置接線環時,依架空配電線路的施工規定,接線環應距離礙子支持點300公釐以上。此距離可預留足夠空間供導線綁紮、接續與彎曲,避免導線在支持點附近產生過度應力集中或摩擦損傷。200公釐以下距離不足;500或600公釐雖較遠,但本題規定的最小值是300公釐。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。