民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第56題

支線之裝置仰角以多少度為最佳?

題目

支線之裝置仰角以多少度為最佳?

  1. (1) 75°
  2. (2) 30°
  3. (3) 45°
  4. (4) 60°

官方答案

(3) 45°

解析

支線(拉線)用來平衡電桿兩側導線張力,裝置仰角以45°最佳。此時支線張力的水平分量與垂直分量較均衡,能以適當材料承受水平負載,並保有足夠的垂直錨定力;角度太小會使支線張力增大,角度太大則水平支撐不足。因此選45°。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料