民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第61題

電驛作特性試驗前,應先以250 伏或500 伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正 確?

題目

電驛作特性試驗前,應先以250 伏或500 伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正 確?

  1. (1) 線圈間、直流接點間應達5 MΩ 以上
  2. (2) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,新品應達50MΩ 以上
  3. (3) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,舊品應達1MΩ 以上
  4. (4) 直流接點與外殼間應達0MΩ 以上

官方答案

(1) 線圈間、直流接點間應達5 MΩ 以上、(2) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,新品應達50MΩ 以上、(3) 線圈對外殼間之絕緣電阻測定值,舊品應達1MΩ 以上

解析

電驛特性試驗前應以250V或500V高阻計量測絕緣電阻。線圈間及直流接點間絕緣應達5MΩ以上;線圈對外殼間,新品應達50MΩ以上,舊品應達1MΩ以上,以確保線圈與外殼間無漏電。直流接點與外殼間若只有0MΩ,代表沒有絕緣,不能作為合格標準,故第4項錯誤,正確為1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料