民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第73題

3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?

題目

3ψ4W 11.4kV 配電線路,高壓線裝設何種開關,可於有負載下直接操作?

  1. (1) 區分器
  2. (2) 復閉器
  3. (3) 熔絲鏈型分段開關
  4. (4) LBS

官方答案

(2) 復閉器、(4) LBS

解析

可在有負載下直接操作者,必須具備啟斷負載電流(消弧)能力。復閉器(Recloser)內含消弧室,可啟斷負載電流並具復閉功能;LBS(Load Break Switch,負載啟斷開關)即設計用於負載電流之啟斷。區分器(Sectionalizer)本身無消弧能力,僅依電壓消失次數計數動作;熔絲鏈型分段開關僅供隔離、掛熔絲保護,不可在有載下開啟。故選2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。