民國110年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第31題
某工廠之機器設備總容量為900kW、需用率為0.6、負載設備之總功率因數為0.8,則此工廠需 受電設備容量應為
題目
某工廠之機器設備總容量為900kW、需用率為0.6、負載設備之總功率因數為0.8,則此工廠需 受電設備容量應為
- (1) 432
- (2) 540
- (3) 675
- (4) 715 kVA
官方答案
(3) 675
解析
計算步驟:最大需量(kW)=設備總容量 × 需用率 = 900 × 0.6 = 540 kW;受電設備容量(kVA)=最大需量 ÷ 功率因數 = 540 ÷ 0.8 = 675 kVA。因此需受電設備容量為 675 kVA。選項1的 432 是將 900 × 0.6 × 0.8 誤乘功率因數所得;選項2的 540 僅為最大需量(kW),未換算成視在功率;選項4的 715 無計算依據。故正解為 675 kVA。