民國110年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第45題

一次側13.8kV 單相100kVA 亭置式變壓器,應選用

題目

一次側13.8kV 單相100kVA 亭置式變壓器,應選用

  1. (1) 8
  2. (2) 12
  3. (3) 80
  4. (4) 25 安培之熔絲作為過載保護

官方答案

(2) 12

解析

單相變壓器一次側額定電流 I = 100 kVA ÷ 13.8 kV ≈ 7.25 A。過載保護熔絲一般取額定電流約1.5倍,7.25×1.5≈10.9 A,故選用12 A。8 A僅約額定電流的1.1倍,起動或過載時容易誤熔斷;25 A及80 A遠大於額定電流,無法有效保護變壓器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料