民國110年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第68題
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
題目
電池式接地電阻測定器測量接地電阻時,下列敘述哪些正確?
- (1) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上
- (2) 最好雷雨時量測才能量出實際值
- (3) 在送電中不能作接地電阻之測量
- (4) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
官方答案
(1) 測定器應盡量置於乾燥之水平地面上、(3) 在送電中不能作接地電阻之測量、(4) 潮濕之地面最好將導線與地面隔離
解析
電池式接地電阻測定器會利用輔助電極注入電流,再量測電位差,並依 R=E/I 計算接地電阻。測定器應盡量放在乾燥、水平且穩固的地面,避免濕氣造成漏電與讀值誤差;量測前須確認線路停電,並將接地系統與電源隔離,因此送電中不得量測。雷雨時土壤含水與雷擊風險會使結果失真並危及人員,不宜量測;潮濕地面則應把測試導線架高或與地面隔離,防止並聯洩漏路徑。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。